QUOTE (Pioneer1 @ 31.10.15 - 00:27)
Бак в котельной имеет 2 змеевика и через 2-й вы ведете теплосъем на систему отопления?

да именно так змеевик первого контура стоит в середине обьем бака это собственно вода в батареях (можно еще гвс но я не стал этим пользоваться)
только сейчас увидел подпись )))) прям в точку)))) ...
31.10.15 - 00:28 #6359032
Pioneer1
посетители



По хорошему - это ваша ошибка. Так как вы не получите зимой и в пасмурные дни ни отопления ни ГВС. Кидайте отопление со второго змеевика, А БКН используйте по прямому назначению. СО с гелиоколлекторами имеют максимальную отдачу при работе в низкотемпературном режиме, т.е когда мы снимаем с коллекторов по максимуму, например на ТП или в обратку радиаторов ( вообще только ГВС) :D. Потом уже будете снимать "излишки" тепла с ГВС на отопление при помощи циркуляционного насоса, который завязывается либо на контроллер ГС либо на любой другой.
31.10.15 - 00:51 #6359042
CDA
посетители



QUOTE (Pioneer1 @ 31.10.15 - 00:51)
По хорошему - это ваша ошибка. Так как вы не получите зимой и в пасмурные дни ни отопления ни ГВС. Кидайте отопление со второго змеевика, А БКН используйте по прямому назначению. СО с гелиоколлекторами имеют максимальную отдачу при работе в низкотемпературном режиме, т.е когда мы снимаем с коллекторов по максимуму, например на ТП или в обратку радиаторов ( вообще только ГВС) :D. Потом уже будете снимать "излишки" тепла с ГВС на отопление при помощи циркуляционного насоса, который завязывается либо на контроллер ГС либо на любой другой.

да мне как бы ГВС не нужен вообще.... для ГВС есть эл котел в санузле недалеко от потребителей а солнечные эти дела стоят черте где) с отоплением все гуд... мне нужно отойти от тотальной автоматики дизеля.. только что туда ходил глянул в баке 53 градуса на крыше 6 ))))
31.10.15 - 01:00 #6359049
Pioneer1
посетители



Дизель Китурами?
Убавляете температуру комнатного датчика, убавляете т-ру ОЖ котла до градусов так 45. Теплоноситель с бака пускаете через дизель. Все. Пробуем, корректируем.
31.10.15 - 01:16 #6359053
mxkmaster
посетители



QUOTE (CDA @ 31.10.15 - 00:01)
QUOTE (mxkmaster @ 30.10.15 - 23:07)
QUOTE (CDA @ 30.10.15 - 22:44)
есть пара фоток выложил бы но не знаю как это сделать хоть конечно позорище 15 лет на  сайте быть и не знать

так и че делать то про рыбалку общаться? как они это делают (я про фото)

Наверное, все силы мозга ушли на создание системы отопления и освоить предложенную инструкцию по публикации фоток у вас уже не получится :D Рыбаки в этом смысле оказались более успешны. Извините, за мою попытку вам помочь :unsure:
31.10.15 - 10:57 #6359137
CDA
посетители



QUOTE (Pioneer1 @ 31.10.15 - 01:16)
Дизель Китурами?
Убавляете температуру комнатного датчика, убавляете т-ру ОЖ котла до градусов так 45. Теплоноситель с бака пускаете через дизель. Все. Пробуем, корректируем.

Да 13 китурами 45 градусов маловато ... Не вывозит .... Что такое ОЖ котла?
31.10.15 - 15:51 #6359252
Ruller
торговец
посетители



Позволю себе предположить что эта (О)Ахлазждаюсчая (Ж)иткасть катла. :)
31.10.15 - 16:00 #6359254
VDDenIs
посетители



помогите разобраться, ошибка 04, ложное пламя на Navien LST-21K.
При наблюдении в смотровое окошко, после остановки котла пламя пытается гореть еще около 2 секунд. Похоже на то, что форсунка плюётся или нагара много на горелке и в нем догорает солярка после остановки горелки.
С чего начать?
22.11.15 - 18:49 #6372865
Eridan
посетители



Где-то здесь уже было обсуждение подобного возникновения паразитных связей при ошибочном или упрощённом монтаже.
01.12.15 - 17:42 #6379247
CTAPbIu
посетители



QUOTE (VDDenIs @ 22.11.15 - 18:49)
помогите разобраться, ошибка 04, ложное пламя на Navien LST-21K.
При наблюдении в смотровое окошко, после остановки котла пламя пытается гореть еще около 2 секунд. Похоже на то, что форсунка плюётся или нагара много на горелке и в нем догорает солярка после остановки горелки.
С чего начать?

Когда на завихрителе пламени собирается сажа соляра попадающая на нее при розжиге и тушении потом догорает. Я лечу чисткой завихрителя, но в принципе олимпия не ругается даже когда секунд по двадцать догорает. Форсунка у меня подссыкает, заменой не лечится. Остается грешить только на работу ТНВД.
02.12.15 - 11:37 #6379602
юнгар
посетители



Инфракрасные обогреватели "ТЕПЛОФОН". Кто-нибудь слышал об их эффективности в деле? Как-то общался с одним застройщиком, он советовал присмотреться к этой штуковине....
28.01.16 - 23:54 #6420339
kuy
посетители



Народ чем грется? За 9 месяцев счёт за электричество в 140 т.р. выставили.
На данный момент около 250 м2
Кател с 3мы тэнами по 3 кв. Зимой работал на 6кв. Почти не выключаясь
07.05.16 - 04:20 #6465562
Pioneer1
посетители



QUOTE (kuy @ 07.05.16 - 04:20)
Народ чем грется? За 9 месяцев счёт за электричество в 140 т.р. выставили.
На данный момент около 250 м2
Кател с 3мы тэнами по 3 кв. Зимой работал на 6кв. Почти не выключаясь

http://forum.nvrsk.ru/index.php?showtopic=316665 - вот здесь экономят не по детски.
07.05.16 - 19:57 #6465786
Долфин
посетители



чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
собираюсь утеплять мансардный этаж, чтоб сделать там жилую комнату.
вопрос: чем лучше утеплить крышу? мастера советуют каменную (если не ошибаюсь) вату. другой человек советует ПЕНОИЗОЛ. (это типа пена, которую закачивают в полости между профнастилом крыши и пленкой пароизоляции). у кого есть опыт эксплуатации данных технических решений? плюсы и минусы?
01.06.16 - 09:38 #6476012
CDA
посетители



QUOTE (Долфин @ 01.06.16 - 09:38)
чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
собираюсь утеплять мансардный этаж, чтоб сделать там жилую комнату.
вопрос: чем лучше утеплить крышу? мастера советуют каменную (если не ошибаюсь) вату. другой человек советует ПЕНОИЗОЛ. (это типа пена, которую закачивают в полости между профнастилом крыши и пленкой пароизоляции). у кого есть опыт эксплуатации данных технических решений? плюсы и минусы?

Я бы пеной делал... Типа строительной только выглядит как с компрессора дуют.. Крутая хрень много достоинств
01.06.16 - 09:54 #6476018