главная форум чат фотогалерея ресурсы новости календарь игротека поиск почта


Страницы: (397) « Первая ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 [318] 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ...  Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) ответить | новая тема | опрос

> OFF: "Что нам стоит дом достроить?". Часть II, Стоимость, примеры, рекомендации.
KNV / 07.12.18 - 14:02 #6709620
QUOTE (mxkmaster @ 07.12.18 - 13:00)
Может быть коллега Пионер-1 меня поправит, но если вода не очень хорошей очистки, то любые обратные клапаны достаточно быстро выходят из строя. Во всяком случае рассчитывать на то, что они работают по принципу открыт/закрыт точно не приходится. ИМХО...

Они не работают вообще. Новые. Воздухом дуешь, не дуется. Ставишь на место - давление сетевой горячей воды не держит, дает струю с мизинец. Родной обратный клапан ( в комплекте с баком Аристон, царство ему небесное) держал.
цитата приват /
mxkmaster / 07.12.18 - 14:30 #6709626
А у вас паячные или на резьбе? С паячными новыми ни разу не наблюдал такого.
цитата приват /
CHiLD / 07.12.18 - 14:39 #6709629
Нормальные это Stout, Itap, Unifit и пр. Короче любой с надписью "Made in Italy"
цитата приват /
bond / 07.12.18 - 15:57 #6709643
QUOTE (mxkmaster @ 07.12.18 - 13:00)
Может быть коллега Пионер-1 меня поправит, но если вода не очень хорошей очистки, то любые обратные клапаны достаточно быстро выходят из строя. Во всяком случае рассчитывать на то, что они работают по принципу открыт/закрыт точно не приходится. ИМХО...

Обычная сетевая вода в 9-этажке. С выломанной пружиной проработал почти 10 лет. Вообще бак не трогали. Наполнение отбивалось поплавком, обратный клапан не давал воде вытечь.

QUOTE
Нормальные это Stout, Itap, Unifit и пр. Короче любой с надписью "Made in Italy"

где их искать? в бау китай только

цитата приват /
funtik / 07.12.18 - 16:21 #6709647
В любом магазине. В Теплократии точно есть. Valtec тоже можно смотреть. И выламывать пружину не надо. Берите с металлическим клапаном.
К CHiLD обратитесь.
цитата приват /
bond / 07.12.18 - 16:22 #6709648
"магазин" в моем понимании это мастерок или бау. А "теплократия" звучит как "база снабжения номер 8", куда с заказом меньше сотни не суйся. А мне всего-то один нужен.
цитата приват /
Pioneer1 / 07.12.18 - 16:25 #6709649
QUOTE (KNV @ 07.12.18 - 11:16)
QUOTE (Pioneer1 @ 07.12.18 - 11:12)
Странный умелец. Замените на нормальные клапана и спите спокойно, только пружины не трогайте.

А какие - нормальные? В свое время я так помучился с накопительным водогреем - что ни поставишь, все передавливается обратным потоком, когда холодную воду отключают, а горячую нет.

Не совсем понял о чем речь, но могу предположить, что "передавливает" через смесители - про них обычно забывают или не знают. Это актуально со смесаками в которых пластиковые катриджи. По водогреям - с комплектными клапанами много проблем - это норма.
По клапанам - коллега ниже написал. Стоут и Юнифит - это Итапп или Люксор под другой ТМ. В Италии некоторые фирмы даже не продают свою продукцию под своей ТМ - производят только для других ТМ и единицы, кто имеет свое полное производство, в основном компании по сборке с комплектухи.
цитата приват /
funtik / 07.12.18 - 16:25 #6709650
Не важно, как звучит. Важно, как действует. teplokratiya.ru
Ну и купи один. У них все есть.
цитата приват /
Pioneer1 / 07.12.18 - 16:29 #6709651
QUOTE (bond @ 07.12.18 - 16:22)
"магазин" в моем понимании это мастерок или бау. А "теплократия" звучит как "база снабжения номер 8", куда с заказом меньше сотни не суйся. А мне всего-то один нужен.

Если бау, мастерок и подобные места - то только валтек - это просто примите за правило, т.к все остальное там откровенное стеклянное говно.
цитата приват /
bond / 07.12.18 - 16:36 #6709656
Всё понял. всем спасибо.
Вывод:искать правильные клапаны
цитата приват /
KNV / 07.12.18 - 18:28 #6709672
QUOTE (Pioneer1 @ 07.12.18 - 16:25)
Не совсем понял о чем речь, но могу предположить, что "передавливает" через смесители - про них обычно забывают или не знают. Это актуально со смесаками в которых пластиковые катриджи. По водогреям - с комплектными клапанами много проблем - это норма.

О чем речь? Магистраль холодной воды заполняется горячей из бака, когда этой самой холодной воды нет, а горячая есть. Идет именно через бак и его обратный/подрывной клапан (отсекаешь бак и все прекращается). Родной клапан проработал лет 5 и навернулся, клапаны с рынка не работают - текут. Две шт. поменял, потом надоело. Стали баком в ручном режиме пользоваться.
цитата приват /
Pioneer1 / 07.12.18 - 19:56 #6709683
Просто поставьте доп. обратный клапан перед ЭВН, а в комплектном удалите внутренности - пусть работает только как подрывник. Бывает поставишь бойлер и сразу после запуска нужна замена этого клапана.
цитата приват /
ТВЕ / 08.12.18 - 23:24 #6709782
Ребята у кого есть контакты маленького экскаватора,? совсем маленький табуретка с ковшом он меньше тонны.
цитата приват /
CRAZY-ANGEL / 10.12.18 - 10:55 #6710002
Два солдата из сторойбата замыняют ыскаватор. У них четыре маленьких ковша
цитата приват /
Кудеяр / 10.12.18 - 13:19 #6710033
QUOTE (KNV @ 07.12.18 - 18:28)
Магистраль холодной воды заполняется горячей из бака, когда этой самой холодной воды нет, а горячая есть. Идет именно через бак и его обратный/подрывной клапан (отсекаешь бак и все прекращается). Родной клапан проработал лет 5 и навернулся, клапаны с рынка не работают - текут. Две шт. поменял, потом надоело. Стали баком в ручном режиме пользоваться.

;-) те же правила, что и при покупке джинсов - просишь принести 5 обратных клапанов и выбираешь с наименьшим люфтом и, допустим, самой слабой пружиной. Как ни странно, но сила пружин разная у одного и того же типа клапанов.. Когда было нужно я менял пружины на более слабые или слабейшие для самотечной системы. Клапан разбирается просто.
Обратный клапан не держит чаще всего в двух случаях - либо что-то попадает под седло, соринка, окалина, либо трескается уплотнительное кольцо, "резинка".. В "старое время" уплотнения делали из EPDM, не боявшиеся высоких температур, китайцы же часто делают из резины и если в бойлере ГВС держать температуру под 70-80, то попросту резина теряет уплотняющие свойства из-за теплового старения.
Ну а если к бойлеру не поставлен расширительный бочок, то на обратный клапан начинают действовать три фактора - высокая температура провоцирует образование накипи, хлопья которой попадают под седло клапана, происходит старение уплотнительных колец, действует избыточное давление горячей воды... А предохранительный клапан часто перестаёт срабатывать из-за тех же отложений.. не сразу конечно же, а эдак годика через 2-3-4, в зависимости от воды..
цитата приват /
Gematoma / 10.12.18 - 17:13 #6710079
QUOTE
не поставлен расширительный бочок
цитата приват /
Eridan / 10.12.18 - 17:53 #6710089
QUOTE (Gematoma @ 10.12.18 - 17:13)
QUOTE
не поставлен расширительный бочок

Мой добрый друг, может всё же Вы по делу "пёргнете", а не в воду...? :D
К чему в этом разделе, где и матом ругаются, указывать на орфографические ошибки и очепятки ?
По ССУТИ проблемы у Вас есть что сказать дельное?
цитата приват /
Gematoma / 11.12.18 - 11:11 #6710159
Кроме как посоветовать подтянуть грамматику - нет.
Насчет "друга" - не имею чести быть знакомым с Вами. Чего это Вы, сударь, разволновались за чистоту темы?
цитата приват /
Eridan / 12.12.18 - 17:08 #6710430
Индейская мудрость гласит "Сначала посмотри на следы своих мокасин, прежде чем судить о недостатках других людей" - :D думаю не стоит заключать пари на то, что в последних 10 Ваших сообщениях найдётся не меньше пяти грамматических, орфографических, синтаксических и семантических ошибок...
Моё мнение - выискивание грамматических ошибок - это в другом разделе.
цитата приват /
Listkoff / 23.12.18 - 18:21 #6712411
ребят, есть контакты проверенного спеца по котлам газовым - надо настройку произвести.
цитата приват /