QUOTE (Yaromir @ 27.02.13 - 21:59) | Горение серы протекает только в расплавленном состоянии аналогично горению жидкостей. Верхний слой горящей серы кипит, создавая пары, которые образуют слабосветящееся пламя высотой до 5 см[13]. Температура пламени при горении серы составляет 1820 °C[14].
///////////////
Обнаружение горения серы пожарной автоматикой является трудной проблемой. Пламя сложно обнаружить человеческим глазом или видеокамерой, спектр голубого пламени лежит в основном в ультрафиолетовом диапазоне. Тепловыделение при пожаре приводит к температуре ниже, чем при пожарах других распространенных пожароопасных веществ. Для обнаружения горения тепловым извещателем необходимо размещать его непосредственно близко к сере. Пламя серы не излучает в инфракрасном диапазоне. Таким образом оно не будет обнаружено распространёнными инфракрасными извещателями. Ими будут обнаруживаться лишь вторичные возгорания. Пламя серы не выделяет паров воды. Таким образом детекторы ультрафиолетовых извещателей пламени, использующие соединения никеля, не будут работать. |
Вот уж кто-то пофантазировал на славу!
-дымовые пожарные извещатели реагируют на любой дым, даже прозрачный, как в случае горения серы (если вы его не видите, это не значит, что его нет) -источник излучения с температурой 1820 °С будет без проблем обнаружен как инфракрасным, так и ультрафиолетовым датчиков -тепловые извещатели не предназначены для детектирования непосредственно возгорания, для этого нужны вышеперечисленные виды извещателей.
|