Обращаю Ваше внимание на постоянно возникающие недоразумения из-за не совсем правильного толкования приводимых производителями показателей на свою продукцию, в частности - теплотехнических.
Например, для POROMAXов всех видов и толщины удельная теплопроводность составляет λ =0,2 вт/мК - для МЕТРОВОЙ толщины. Для 380-го блока К=0,53 вт/м2*град, а кладка из этого блока на ЦП растворе имеет расчётный показатель не менее К=0,58 вт/м2*град (Кельвин, Цельсий).
Керамзит. Производители заявляют, что для разных фракций λ имеет значение 0,07-0,16 вт/мК. Но вот уже монолитный керамзитобетон имеет λ =0,21-0,23 вт/мК ( метровой толщины !). Значит залитая из керамзитобетона стена толщиной 40 см будет иметь К=0,53 вт/м2К. Для стены же, сложенной из так называемого керамзитного блока трёхпустотного с толщиной внешних стенок и внутренних перегородок 35-30-30-35 мм этот показатель будет равен К =1,7 вт/2мК (???). Показательно, что дома давней постройки, сложенные из "тех ещё" керамзитных блоков, с двумя-тремя отверстиями диаметром 25-37 мм, существенно теплее. Оно и понятно - эти отверстия оставляли пуансоны, уплотняющие залитый в форму керамзитобетон. Странно, да? – и почему это раньше воздух считали плохим теплоизолятором ?
Газо- и пенобетон в зависимости от плотности, как заявляют производители, имеют λ=0,14-0,18 вт/мК, а для блока в кладке этот показатель уже 0,2 вт/мК. А для стены толщиной 40 см соответственно К=0,50 вт/м2К.
Оцениваем выхлоп. Более-менее нормально утеплённый дом должен иметь коэффициент сопротивления теплопередаче менее К=0,55 Вт/м2*град и потери тепла не более 20-25 Вт на метр кубический помещения в час при нормативных температурах снаружи ( -13 град С для Новороссийска )
Poromax 380 мм 0,58 вт/м2*град Керамзит монолитный 400 мм 0,53 вт/м2*град Газосиликат, пенобетон 400 мм 0,50 вт/м2*град
Если учесть то, что намокшие от косых дождей стены значительно хуже держат тепло, а сильные ветра тепло попросту выдувают, вывод напрашивается однозначный – на любую внешнюю стену ( кирпичную, керамзитную, газо-пенобетонную) лепи эффективный утеплитель минимум 50 мм толщиной.
|