все именно так и обстоит :)
Какой должна быть толщина теплоизоляционного слоя под трубами "теплого пола"?Толщина теплоизоляции, ограничивающей потери тепла от труб "теплого пола" по направлению "вниз", должна определяться расчетом и во многом зависит от температуры воздуха в расчетном помещении и температуры в нижележащем помещении (или грунте). В большинстве западных расчетных программ потери тепла "вниз" принимаются в размере 10 % общего теплового потока. Если температура воздуха в расчетном и нижележащем помещении одинакова, то такому соотношению удовлетворяет слой пенополистирола толщиной 25 мм с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(мoК).
В чем смысл использования теплоизоляции с покрытием из алюминиевой фольги?В случаях, когда трубы "теплого пола" устанавливают в воздушной прослойке (например, в полах по лагам), фольгирование теплоизоляции позволяет отразить большую часть направленного вниз лучистого теплового потока, увеличивая тем самым КПД системы. Такую же роль при устройстве поризованных (газо- или пенобетонных) стяжек играет фольга.
Когда стяжка выполнена из плотной цементно-песчаной смеси, фольгирование теплоизоляции может быть оправдано только в качестве дополнительной гидроизоляции - отражающие свойства фольги себя проявить не могут из-за отсутствия границы "воздух - твердое тело". Нужно иметь в виду, что слой алюминиевой фольги, заливаемый цементным раствором, обязательно должен иметь защитное покрытие из полимерной пленки. В противном случае алюминий может разрушиться под воздействием высокощелочной среды раствора (рН = 12,4).
все это изложено выше по ссылке
Водяное напольное отопление. Вопросы и ответыданные для расчета толщины изолятора:
перекрытие над обогреваемым помещением: тепловое сопротивление изоляции: Rw = 0,75м2 К/Вт;
перекрытие над не обогреваемым подвалом: Rw = 2,0 м2К/Вт;
перекрытие на грунте: Rw = 2,25 м2К/Вт.
еще по теме:
Как чувствует себя Пенофол под стяжкой Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты