>твердотелочка например 25-40A сколько выдержит коротышей под автоматом 25-40A?
>при отдельно проложенной из щитовой линии: s=4/6 - медь/алюминий - 50-100м прибор для измерения петли фаза-ноль показывает 0,3-0,5ом. т.е. 440-700А
BTA26-600 [тв. 25A] точно не выживет:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/...ronics/7470.pdfВремя отсечки ВА47-29М порядка 10-20мс (1-2 полупериода):
http://www.grinenergosnab.ru/images/BA47-29.pdfТеоретически имеют шанс уцелеть триаки [тв.] ампер от 70:
http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfil...DSA00518763.pdfМожно ограничить ток (Radd) в цепи триак-Radd-ВА в райне 15 номиналов ВА и поставить твердотелку на ~утроенный номинала ВА.
Только зачем так сложно? Можно сделать так:
http://electronlab.com.ua/files/_prod/m_58/ASP-2P-4P.pdf, или так:
http://www.sielectro.ru/img/loadfiles/pasport_PH47.pdfИли заменить ВА на АВДТ-32
http://www.priborika.ru/katalog/zachita/kat/avdt32_kat.pdf / АВДТ-34
http://elektroservice.com.ua/images/pdf/avdt34.pdf и организовать "искусственную утечку" (заодно доп. защиты получите).