funtik
посетители



Сети могут также отказаться от поставки энергии , так как вы не выполняете ТУ. Могут и не упоминать пуэ.Тут юридический вопрос.
С таким подходом все будут лепить ,как вздумается и автоматы вообще не ставить и провода лепить какие вздумается. Не выполнение ТУ может быть просто опасно.Есть нормы по расстоянию от газовых труб, высоте от дороги и т.д.
Скорее всего должны быть какие-то дополнительные документы.

04.12.15 - 00:38 #6380856
ТВЕ
автофорумцы



QUOTE (funtik @ 04.12.15 - 00:38)
Сети могут также отказаться от поставки энергии , так как вы не выполняете ТУ. Могут и не упоминать пуэ.Тут юридический вопрос.
С таким подходом все будут лепить ,как вздумается и автоматы вообще не ставить и провода лепить какие вздумается. Не выполнение ТУ может быть просто опасно.Есть нормы по расстоянию от газовых труб, высоте от дороги и т.д.
Скорее всего должны быть какие-то дополнительные документы.

Сети не поставляют энергию, после выполнения ТУ сетевая организация осуществляет присоединение , и дальше уже энергосбыт с кучей бюрократии:) . Автомат придётся поставить не из-за пуэ . Отступы от труб дорог и т п головняк сетевой так как на действия сетевой распространяется пуэ и все остальное .
04.12.15 - 09:42 #6380953
funtik
посетители



В том то и дело , если на них рапростроняется, то они не примут, если все выполнено с нарушениями.Получается что они , как организация подключают ВПУ не соответствующий никаким нормам. НЭСК подключает и поставляет.
Плюс от газовиков можно проблемы заиметь. Например от столба идет к вам подключение над газовой трубой. Вас заставят обеспечить необходимое расстояние от трубы по ПУЭ.
Понятно ,что автомат для для защиты линии и ограничения нагрузки чтоб не взяли больше положенного, но по логике раз не распространятется могу и не ставить, могу делать как хочу и заземление побоку)).
В общем следуйте ПУЭ и указаниям ТУ и будет вам счастье .

По факту правильно делают что всех заставляют делать по правилам все.
Без правил народ начнет лепить кому как вздумается, будет такой бардак.
04.12.15 - 10:25 #6380988
ТВЕ
автофорумцы



QUOTE (funtik @ 04.12.15 - 10:25)
В том то и дело , если на них рапростроняется, то они не примут, если все выполнено с нарушениями.Получается что они , как организация подключают ВПУ не соответствующий никаким нормам. НЭСК подключает и поставляет.
Плюс от газовиков можно проблемы заиметь. Например от столба идет к вам подключение над газовой трубой. Вас заставят обеспечить необходимое расстояние от трубы по ПУЭ.
Понятно ,что автомат для для защиты линии и ограничения нагрузки чтоб не взяли больше положенного, но по логике раз не распространятется могу и не ставить, могу делать как хочу и заземление побоку)).
В общем следуйте ПУЭ и указаниям ТУ и будет вам счастье .

По факту правильно делают что всех заставляют делать по правилам все.
Без правил народ начнет лепить кому как вздумается, будет такой бардак.

Нэск электросеть и нэск энергосбыт эт два разных юр. Лица с разными директорами.
При проверке щита учета они проверяют схему подключения прибора учета и направление тока грубо говоря . То что автомат должен стоять так это прежде всего требование инструкции к счетчику. Номинал 25 ампер можно увеличить т к нет ни одного нормативного документа запрещающего эти действия . К примеру при трех фазах и 15 кВт я подключу на фазу котел 7 кВт весь автомат выбьет ? И я не превысил отведенную законом мощность, и это нарушение моих прав.
Проблемы от газовиков заработают элсетевики т к торсада это собственность эл сетей и они ее покупают и монтируют:) .
Да следуйте правилам , но не ведитесь на всякую херню от сетевиков . B)
04.12.15 - 11:14 #6381062
funtik
посетители



Есть акт разграничения. После столба это уже ваши проблемы). Если оторвет от столба ,то сети подключат, если оторвет провод от дома, то ваши проблемы подключение платное.
Сетевики первый раз слышу чтоб покупали провод и тянули от щита на столб. ) Всегда покупает заказчик.
И пропишут вам соблюдение расстояний от газовых труб. ТУ не просто так выдают.Вы обязаны выполнить требования ТУ. Четко прописано заказчик обязан.........подрядчик (сети...) обязан....... Если не выполняете требования ТУ вас не подключают и не опломбируют вводной автомат и ОПС.

Никаких нарушений прав нет). Нормативные документы есть (лень искать) есть постановление правительства или министерства, тут вы ошибаетесь. Вы не имеете права увеличивать номинал автомата. Свыше 15 кВт расширение мощности уже платное за каждый киловатт придется заплатить и это если есть тех. возможность. Плата 550р за подключения прописана в том же приказе.
Вам дают три фазы (по 5 на фазу) все правомерно, а как вы там используете это ваши проблемы. 7 квт на фазу не имеете права подключать. Имеете право только если у вас однофазное подключение . В таком случае 7 квт вам выделяют всего мощности или максимум 10 ,но через согласование через краснодар при наличии тех. возможности.
Сетевики не дураки и херню не пишут. Все их требования вполне законные (разве что может по маркам счетчика спорно) остальные требования законные и вменяемые.
04.12.15 - 11:51 #6381105
ТВЕ
автофорумцы



Совершенно точно есть акт разграничения но он не противоречит ТУ. Если у меня В ТУ точка присоединения на вводных клеммах автомата то и ответственность я несу до точки присоединения . И я не собираюсь покупать провод для кого-то и еще отвечать за него.
Первый раз слышите потому что сети свои обязанности на других скидывают. Но так не всегда.
ТУ выдают чтоб их выполнять и когда их выдают с требованиями сверх законодательства то не надо подписывать договор а отказываться пока они не приведут их в соответствии с ппрф861.
7 кВт это не больше 15 . Стоимость по ппрф 861 и по приказу департамента по тарифам устанавливается и там не сказано что я не могу подключить 7 кВт на одну фазу.
Сетевики вообще не дураки , но пишут такую хер ню хоть стой хоть падай. Фраза :Все их требования вполне законные , вы случаем не в сетях работаете ? ;) Ничего личного если че
Марки счетчика не имеют права указывать тока класс точности марки автоматов и т П тоже не имеют права указывать .
04.12.15 - 19:01 #6381421
funtik
посетители



Акт разграничения обычно разграничивает ответственность в точке подключения на столбе.
В акте разграничения все верно указывают. А вы хотите чтоб сети в минус работали??? Выезжали на место, свой провод тянули, устанавливали прокалывающие зажимы и все это за 550р установленные??? Вы бы хотели так работать...сомневаюсь.Бодаться из- за 5-10 метров провода вряд ли стоит.
к електросетям отношения не имею, но 8 пет опыта электромонтажных работ имеется.
7 кВт На каждую фазу потреблять можно это если стоит 32А автомат трехполюсный, то физически возможно получается потребление 21кВт , это значительно больше 15 кВт.Подключить можете больше 15, но за отдельную плату, бесплатно только в пределах 15 кВт.Не путайте подключение одно фазное и трехфазное это совсем разные вещи. Никого не интересует сколько будете потреблять на одну фазу , да хоть пол кВт хоть 3 , хоть по 5 на фазу вам возможность потребления 15 кВт предоставляют все в рамках законодательства.
бесплатно больше 5 кВт на фазу (при трехфазном подключении) вам по закону никто не даст .
При 1ф подключении максимум 10 согласуют через краснодар так есть по факту И есть еще понятие тех. возможности, не везде можно выдавать мощности по максимуму, если нет свободных мощностей.
Марки счетчика да не имеют права диктовать.
05.12.15 - 02:58 #6381697
Brain Fucker
скромный
засранцы



QUOTE
А вы хотите чтоб сети в минус работали??? Выезжали на место, свой провод тянули, устанавливали прокалывающие зажимы и все это за 550р установленные??? Вы бы хотели так работать...сомневаюсь.

они монополисты и в минус они явно не работают. а обеспечить электричеством как бэ обязаны. еще б под похожий закон под газовщиков бы сделали, так цены б не было правительству B)

пс. как лучше подавать заявку на подключение? с сайта или напрямую в нэск идти? что надо? как вообще меряется расстояние до 500 метров? по гугл-картам? ну или официальная бумага нужна от землемеров каких? ну и от ТП надо мерять или от любых столбов НЭСКа? ибо до столбов около 370 с одной стороны, а до ТП около 480 :unsure:
05.12.15 - 04:23 #6381703
ТВЕ
автофорумцы



QUOTE
Акт разграничения обычно разграничивает ответственность в точке подключения на столбе.
В акте разграничения все верно указывают. А вы хотите чтоб сети в минус работали??? Выезжали на место, свой провод тянули, устанавливали прокалывающие зажимы и все это за 550р установленные??? Вы бы хотели так работать...сомневаюсь.Бодаться из- за 5-10 метров провода вряд ли стоит.

Вы просто не хотите понять По закону заявитель несет свою ответственность в границах участка и его не должно волновать что там за забором на столбе делается.
Какой еще минус у них огромные прибыли при том что вкладывать стараются по минимуму. Подключение за 550 рублей в радиусе 300 метров в городе и 500 метров в селе , все эти работы они подают на возмещение . И 10-20 метров сипа им это копейки . С сетями насчет куска сипа и прочей херни бодаться или нет решает каждый сам у кого-то есть деньги и нет времени тот наверное заплат и ладно а кто-то не станет и будет добиваться своего.
Про 7 кВт на каждую фазу я не говорил . Я не путаю одну и три фазы, не нашел я документа в котором при трех фазном подключении запрещено брать с фазы больше 5 кВт .
Через краснодар или Ростов они согласуют пускай чего хотят, но не зависимо от наличия или отсутствия тех возможности обязаны заключить договор . Модернизация существующих сетей за их счет это по закону.


Brain fucker.
Заявку подавать лично в сети причем надо чтоб у вас была отметка о вр учении в 405 кабинете будут извиваться как угодно но не хотеть этого делать. Можно почтой с уведомлением . Там же вам скажут что их сетями в вашем районе не пахнет , но морду кирпичем и вручать заявку . Расстояние меряется по прямой причем до ТП не обязательно, достаточно проводов необходимого класса напряжения 220/380 вольт. Землемеры это если до суда дойдет, а так к заявке копии паспорта , свид-ва на право собственности , ситуационный план с гугл карт на котором выделенный участок или дом ваш . Еще параллельно нужно направить вам в администрацию запрос о существующих сетях примерный текст запроса могу дать . Или вы точно знаете что сети, которые вы указываете к неску относятся ? У вас какой район?
05.12.15 - 10:13 #6381757
Brain Fucker
скромный
засранцы



район борисовского кладбища. вот до этих столбов на повороте около кладбища, до них ~ 395 метров. я не специалист, но по моему тут проходит те необходимые 3 фазы. и очень врядли, что эти столбы не нэсковские.
(IMG:http://s011.radikal.ru/i318/1512/98/d7c0ea377c3d.jpg)
05.12.15 - 13:35 #6381854
funtik
посетители



ТВЕ элементарная математика и физика. Читайте выше
7*3=21кВт. Без установки 32А автомата взять 7 кВт с фазы не получится физически при трехфазном подключении, а установив его появляется возможность брать 21кВт. Элементарно))) а 21 это больше 15). Посему никто вам 21кВт не даст бесплатно)))).

Хотите с фазы брать 7 кВт тогда однофазное подключение вам нужно))))

Согласуют 10 кВт максимум и что при однофазном подключении или 15 при трех ф.
Договор то заключат , но в пределах тех возможностей))).Если нет мощностей они из воздуха не возьмутся чтоб их срочно дать потребителю (или дать и тогда у всех не будет света от перегрузки ТП), берите что есть. модернизация ,то за их счет и что никто и не отказывается. Ну заложат на 2025 или еще какой год год в бюджет и что вам полегчает???)))

Подключение за 550 рублей в радиусе 300 метров в городе и 500 метров в селе. Всех сразу вот так обеспечить...представляете сколько денег нужно??? Поэтому и идет все планомерно и медленно))). А все хотят чтоб раз и все по щучьему велению сиюминутно))))) . При том что заплатить хотят только 550р.....а остальные деньги на это тоже надо где-то взять. А бюджет он не резиновый.))
Прежде чем подать на возмещение нужно сначала иметь что вложить чтоб потом потребовать возмещения, если что. И возмещение тоже оно не бесконечное. Есть бюджеты, лимиты и т.п. Деньги это такая штук не безразмерная их количество ограничено у всех бюджетов)

Если у вас в кармане 100р , в магазине нужно заплатить 150р, то вы выбираете товар за 100р на который есть у вас деньги или уходите ни с чем, так как за 150р не можете взять товар.То еще 50р из воздуха не возьмутся или эти 50р есть, но дома. так же и с кВт и с бюджетом и с возмещением.))))))))))

Чтобы продать что-нибудь ненужно,нужно сначала купить что-нибудь ненужное............)
05.12.15 - 16:12 #6381956
ТВЕ
автофорумцы



QUOTE

ТВЕ элементарная математика и физика. Читайте выше
7*3=21кВт. Без установки 32А автомата взять 7 кВт с фазы не получится физически при трехфазном подключении, а установив его появляется возможность брать 21кВт. Элементарно))) а 21 это больше 15). Посему никто вам 21кВт не даст бесплатно)))).
Хотите с фазы брать 7 кВт тогда однофазное подключение вам нужно))))
Согласуют 10 кВт максимум и что при однофазном подключении или 15 при трех ф.
Договор то заключат , но в пределах тех возможностей))).Если нет мощностей они из воздуха не возьмутся чтоб их срочно дать потребителю (или дать и тогда у всех не будет света от перегрузки ТП), берите что есть. модернизация ,то за их счет и что никто и не отказывается. Ну заложат на 2025 или еще какой год год в бюджет и что вам полегчает???)))

Уважаемый, я знаю что 7*3=21кВт и я говорю про другое к примеру 7кВт*1+(3кВт*2)=13 Квт , в какой бумаге написано что так нельзя? предлагаю эту тему закрыть.
QUOTE
Договор то заключат , но в пределах тех возможностей))).Если нет мощностей они из воздуха не возьмутся чтоб их срочно дать потребителю (или дать и тогда у всех не будет света от перегрузки ТП), берите что есть. модернизация ,то за их счет и что никто и не отказывается. Ну заложат на 2025 или еще какой год год в бюджет и что вам полегчает???)))

ППРФ 861 : пункт3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Пункт16 б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:
6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
А дальше пусть вносят хоть в 30 век следующей эры, все что больше пол года нужно писать на них заявы кляузы неустойку по суду и.т.д.
QUOTE
Подключение за 550 рублей в радиусе 300 метров в городе и 500 метров в селе. Всех сразу вот так обеспечить...представляете сколько денег нужно??? Поэтому и идет все планомерно и медленно))). А все хотят чтоб раз и все по щучьему велению сиюминутно))))) . При том что заплатить хотят только 550р.....а остальные деньги на это тоже надо где-то взять. А бюджет он не резиновый.))
Прежде чем подать на возмещение нужно сначала иметь что вложить чтоб потом потребовать возмещения, если что. И возмещение тоже оно не бесконечное. Есть бюджеты, лимиты и т.п. Деньги это такая штук не безразмерная их количество ограничено у всех бюджетов)

Вообще не интересны трудности сетевой организации так же как и им не интересны трудности заявителя (Проблемы индейцев шрифа не ипут ).
QUOTE
район борисовского кладбища. вот до этих столбов на повороте около кладбища, до них ~ 395 метров. я не специалист, но по моему тут проходит те необходимые 3 фазы. и очень врядли, что эти столбы не нэсковские.
user posted image

Скорее всего эти столбы в муниципальной собственности , а подключать к ним и обслуживать их должен НЭСК на основании договора. Советую посмотреть тел номер ОДС на подстанции и если он НЭСКа то вам нужно быстро идти в неск не затягивая так как есть риск после нового года не получить Договор и ТУ на 550 руб.
И изучите это
ППРФ861
готовьтесь получить договор на лям или два рублей и не вздумайте сразу его подписывать B)
05.12.15 - 18:59 #6382023
funtik
посетители



7кВт*1+(3кВт*2)=13 Квт так нельзя физически воплотить. Прописная истина, как 2+2=4 и иначе никак. Вам дают 15кВт ,а как вы там их используете никого не интересует.
Это, как простым языком сказать, на машину нужно 4 колеса одного диаметра , но вы ставите все колеса разных диаметров, но количество вроде соблюдено.
Как себе это представляете.Мощность автоматом трехполюсным ограничивается.
чтоб было по вашему варианту это нужно поставить 32 А на 1 фазу
+ автомат по 1А амперу на 2 и 3 фазу. Тогда получится ваш вариант. Так делать никто не будет. Плюс существует еще понятие перекос фаз. Стараются равномерно более менее их загружать.


Документ читать нужно полностью , есть очень много нюансов. И тяжбы идут постоянно. По документу много написано как должно быть, но все сложнее, нюансов много.


Закрываем тему. Тут спор бесполезен.ТВЕ :hshk:
05.12.15 - 19:42 #6382045
ТВЕ
автофорумцы



QUOTE
Документ читать нужно полностью , есть очень много нюансов. И тяжбы идут постоянно. По документу много написано как должно быть, но все сложнее, нюансов много.

Весь прочитал и само е долгое и муторное это добиться своего .
Ок закрыли ;)
05.12.15 - 20:07 #6382058
Brain Fucker
скромный
засранцы



QUOTE
Советую посмотреть тел номер ОДС на подстанции и если он НЭСКа то вам нужно быстро идти в неск не затягивая так как есть риск после нового года не получить Договор и ТУ на 550 руб.

закроют халяву? я периодически пытаюсь листать пп 861, но из-за обилия ссылок перекрестных и постановлений всяко-разных. не могу осилить его полностью :'(

кстати, а что надо что б подключить СНТ? так же бесплатно или как? :ph34r:

Это сообщение отредактировал Brain Fucker - 06.12.15 - 13:42
06.12.15 - 00:48 #6382174
mxkmaster
посетители



Кстати, эта штука за 550 рублей работает. Знаю человека, который через десятки писем и обращений в различные Администрации всё-таки смог добиться подключения.
06.12.15 - 00:59 #6382178
ТВЕ
автофорумцы



QUOTE

закроют халяву? я периодически пытаюсь листать пп 861, но из-за обилия ссылок перекрестных и постановлений всяко-разных. не могу осилить его полностью  cry.gif

кстати, а что надо что б подключить СНТ? так же бесплатно или как?

На сколько мне известно поправки приняты и опубликованы сильно не изучал этот вопрос , в конце декабря будет новый приказ РЭКа увидим. Я ссылку дал на пп861 там все норм написано ,по ссылкам изменяющих документов не обязательно переходить . Изучите частями сначала процесс подачи заявки потом мотивированный отказ от подписания договора т. К. Напишут сети херню 98%. :)
Все Снт это не бесплатно. Если снт без света идёте и сами подаете заявку.

Штука 550 р. Работает если не сидеть на ..опе ровно B)
06.12.15 - 19:32 #6382622
hedgehog
посетители



QUOTE (Brain Fucker @ 05.12.15 - 13:35)
район борисовского кладбища.  вот  до этих столбов на повороте около кладбища, до них  ~ 395 метров. я не специалист, но по моему тут проходит те необходимые 3 фазы. и очень врядли, что эти столбы не нэсковские.

Очень просто отследить, пешочком топаем до ближайшей подключенной к этим проводам ТП, на дверях должен быть номер телефона диспетчерской, звоним и спрашиваем, что за сетевая..

По поводу мощностей, токов и напряжений. В каждой сетевой компании есть приказ, в котором прописаны номиналы автоматических выключателей на величину максимальной мощности, на 15 кВт НЭСК ставит автоматы 25 А, Кубаньэнерго-32 А
10.12.15 - 14:26 #6385186
Pioneer1
посетители



QUOTE (hedgehog @ 10.12.15 - 14:26)
QUOTE (Brain Fucker @ 05.12.15 - 13:35)
район борисовского кладбища.   вот  до этих столбов на повороте около кладбища, до них   ~ 395 метров. я не специалист, но по моему тут проходит те необходимые 3 фазы. и очень врядли, что эти столбы не нэсковские.

Очень просто отследить, пешочком топаем до ближайшей подключенной к этим проводам ТП, на дверях должен быть номер телефона диспетчерской, звоним и спрашиваем, что за сетевая..

По поводу мощностей, токов и напряжений. В каждой сетевой компании есть приказ, в котором прописаны номиналы автоматических выключателей на величину максимальной мощности, на 15 кВт НЭСК ставит автоматы 25 А, Кубаньэнерго-32 А

В этом весь прикол, что 32А это никак ни 5 кВт с фазы и 15 с 3-х.
12.12.15 - 01:08 #6386512
Brain Fucker
скромный
засранцы



QUOTE (ТВЕ @ 06.12.15 - 19:32)
Все Снт это не бесплатно. Если снт без света идёте и сами подаете заявку.

Штука 550 р. Работает если не сидеть на ..опе ровно B)

с СНТ вроде так же как и с с физ лицом. только от юр. лица в виде СНТ подается и сумма считается 550 * на количество участников СНТ. будем пробовать.