Верно, как частный случай...
Если не ставить фильтры перед баком, то нужно предусматривать возможность легко промывать бак - на месте или на улице.
В зависимости от скважины, места её нахождения, глубины и воды меняются и технические решения. В большинстве случаев вполне приемлемо двойной фильтр перед баком и двойной фильтр после бака.
Тип фильтра подбирается в зависимости от типа насоса в скважине и гидрофора, так как картриджи и фильтрующие элементы имеют строго определённую пропускную способность в литрах в минуту.
Например полипропиленовый картридж для корпуса типа Кристалл имеет пропускную способность 4-6 л/мин, у ВВ10 - 15 л/мин, хотя у разных производителей эти данные немного отличаются.
С другой стороны насос типа Водолей подаёт 20-30 л/мин. На лицо несоответствие подачи и пропускной способности. Отсюда взвесь в баке и необходимость фильтрации после гидрофора. И хлорирования. Из-за этого иногда приходится скважинный насос редуцировать.
Обычное дело, бак стоит в доме, в гараже, в подвале, где температура всё равно выше 8 градусов, да наличие кислорода, да постоянное перемешивание - отсюда достаточно быстрый рост "биомассы" в баке.
Если же выше Вашего дома тоже есть жильё, то выходные фильтра могут темнеть, чернеть буквально в течение нескольких дней.
Необходима регулярная "помойка" резиновой груши экспанзомата (гидроаккумулятора) гидрофора - именно она, а не бак, является истинным рассадником "биологии". И очень сильно меняется качество и состав воды в течение года - хозяйский глаз нужен обязательно.
Гидрофор к баку подключается 1", полипропилен 32, МП32, медь 28.
Выход из гидрофора в домовую сеть, после тройника на гидроаккумулятор, уже можно и 3/4", тут уж ясно почему возможно уменьшение диаметров, на стояках труба ПП25, МП26, М22 вполне справляются, подвод к потребителям ПП20, МП16, М15 без сомнения, ибо в большинстве случаев смесители подключаются трубочками или шлангами 6, реже 8 мм.
Вибрационные насосы выбивают "муляку" из стенок скважины и осадок на дне может уменьшать глубину скважины на 15-30 см в год.
Итак, в общем случае, нам нужно проанализировать хотя бы такую цепочку
1. Скважина
2. Скважинный насос
3. Труба скважинного насоса
4. Верхнее или нижнее расположение обратного клапана
5. Коллектор в приямке
6. Труба в дом
7. Фильтр перед баком
8. Автоматика заполнения, нет/есть - поплавок или ЭМ-клапан.
9. Труба к гидрофору
10. Гидрофор
11. Фильтра после гидрофора
12. Распределительный трубопровод в доме.
https://www.youtube.com/watch?v=fHP9TEKSiYE