> OFF: "Что нам стоит дом достроить?". Часть II, Стоимость, примеры, рекомендации.
DiGreeze
посетители



QUOTE (Eridan @ 25.02.16 - 16:41)
QUOTE (KNV @ 24.02.16 - 18:49)
QUOTE (DiGreeze @ 24.02.16 - 18:31)
это TN-C-S , на тп плохой контур плюс низкое напряжение и отсутствие повторных заземлений по пути ВЛ.

Похоже на ошибку в разводке заземления, имхо. Через заземление котла петля приключилась.

Ошибка в разводке заземления - нонсенс! Всё в разводке было проверено и перепроверено.
Всё от ТП - очень длинная линия, перегруженная, нет повторных заземлений, тонкий нулевой провод. На сходе граждан я предлагал Болотову кинуть второй провод и расключить дома хотя бы по 2-м фазам, да городские ЭС похерили, ещё два года все мучились - на одной фазе 215, на второй 185-190, на третьей, самой длинной, от 90 до 160.
Потом новую ТП поставили.

вот это вернее. Даже больше, весьма распространенное чудо. Почти все просто забывают про землю..напроч.
25.02.16 - 19:43 #6433062
Pioneer1
посетители



Потому что "экспертиза" доп. заземления стоит 1,5 килорубля не отходя от кассы.
25.02.16 - 22:02 #6433121
kress13
алкорайдер
спортсмены



Парни, а как нормально подключить перелив накопительного бака? В канализацию вообще насколько нормально подключать через сухой завтор? С точки зрения всяких бактерий из канальи. Может в бачок инсталляции вывести этот перелив? Возможность (в виде лишнего отверстия сбоку) есть.
26.02.16 - 08:52 #6433230
ТВЕ
автофорумцы



Так доп заземление на столбе это грубо говоря отрезок 10 катанки 1.5 -2 м в земле в сухую погоду этож вообще ниачем B)
26.02.16 - 08:54 #6433231
funtik
посетители



kress13 в бачок......а если бачок переполнится тогда воде куда деваться......не вариант.
через гидрозатвор имеешь ввиду???
а на улицу никак не вывести? это что частный дом или квартира?
26.02.16 - 10:09 #6433272
kress13
алкорайдер
спортсмены



QUOTE (funtik @ 26.02.16 - 10:09)
kress13 в бачок......а если бачок переполнится тогда воде куда деваться......не вариант.
через гидрозатвор имеешь ввиду???
а на улицу никак не вывести? это что частный дом или квартира?

Где же ты видел бачки без перелива? :) Абсолютно в любом бачке есть перелив - вертикальная труба диаметром 50-60мм.
Это в квартире, на улицу - не варик. Гидрозатвор будет пересыхать и вода будет с ароматом канальи. Вроде есть сухие затворы, но их у нас никогда не видел в продаже. Вот типа таких: тыц
26.02.16 - 13:28 #6433373
funtik
посетители



Имелось ввиду что перелив бачка может не справится с потоком из накопительного бака...просто вода не будет успевать уходить. Кто его знает какой напор может быть.
С чего вдруг будет пересыхать, гидрозатвор обновляться должен. Смотря куда перелив подключать, если подключишь перелив к гидрозатвору умывальника ванной ,умывальник особо не загрязняется и запаха не будет и будет работать.

Можно подумать и над обратным клапаном.

Варианты есть всегда.
26.02.16 - 13:59 #6433385
Pagliaccio
посетители



Ага, умывальник, унитаз канэчно справятся с приходом воды в объеме 2,5-3,6 м3/час (нормальные показатели нормального скважинного насоса)
:D
А вообще вопрос интересный, у меня перелив в каналью без гидрозатворов, запаха и близко нет, но предохраниться пожалуй не помешает :blink:
26.02.16 - 14:09 #6433393
funtik
посетители



Причем тут скважинный насос??? Здесь речь о квартире.
Можно вообще набор в бак на всю катушку не включать (перестраховаться), ограничить краном и все везде справится. Подключай куда угодно все будет фунциклировать.
Есть рекоминдации СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. По подводящим трубопроводам и канализации и расходу воды каждым прибором. В квартире обычно пол дюймовые трубы, набор в бак скорее всего выполнен пол дюймовой трубой.
50ка канализационная прекрасно справится, если что.

Как налив организован?
26.02.16 - 14:43 #6433425
Pagliaccio
посетители



1. А у меня речь о доме :)
2. ??? Краном набор в бак ограничить :o Насос не обидится ?
3. У меня теперь вопрос по отделению слива от канальи в ДОМЕ... Правда вся система канализации у меня вентилируется, возможно поэтому запаха нет, но теоретически как отделить?
PS Фунтик, всегда с уважением читал ваши ответы, но в последнее время с таким категоризмом скатываетесь в раевачку ;)
26.02.16 - 14:50 #6433432
funtik
посетители



kress13 здесь вел речь именно о квартире, по этому размышления относительно водоснабжения квартиры. В этом случае накопительный бак выступает ,как обычный потребитель.

Прикручивать скважинный насос нельзя. Насос может выйти из строя. Сопротивление возрастает.

Pagliaccio
Ошибаетесь. Категоризмом не страдаю, на истину не претендую. Предлагаю лишь варианты. Вариантов и мнений всегда много.Каждая задача может быть решена разными способами. Я всегда за диалог и нахождение рациональных решений. :hshk:

В частном доме отделить проще. Что мешает просто вывести на улицу или есть сложности с расположением бака? Где находится бак? Как организовано со скважины в накопительный бак ,а с накопительного насосом в гидробак и систему?
26.02.16 - 14:59 #6433436
CHiLD
посетители



QUOTE (kress13 @ 26.02.16 - 09:52)
Парни, а как нормально подключить перелив накопительного бака? В канализацию вообще насколько нормально подключать через сухой завтор? С точки зрения всяких бактерий из канальи. Может в бачок инсталляции вывести этот перелив? Возможность (в виде лишнего отверстия сбоку) есть.

Перелив бака делаем:
1. Обязательно с разрывом струи. Есть нормы, по которым напрямую соединять нельзя. Пруф нет времени искать.
2. Гидрозатвор показал себя нормально в эксплуатации. Когда г/з не пополняем, то увеличиваем принудительно высоту гидрозатвора и говорим о необходимости раз в 3-4 месяца плюхнуть туда воды, если появляется запах. Чаще стараемся в гидрозатвор завезти слив промыаного фильтра.
3. По поводу диаметров правило следующее - перелив на 2 номинала больше заполнения - тогда самотёк не передавится заполнением. Заполнение обычно делаем трубой PN20, а перелив PN10 (тонкостенка). У тонкостенки тоньше стенка (кэп на мостике), а значит пропускная способность больше.
Вот пример реализации перелива в центральную каналью. На Фото слева.
В последствии систему переделали как раз нарастив высоту гидрозатвора, установили промывник и завели в г/з. Фото смогу сделать, наверно, только в конце след недели.
4. Есть гидрозатворы HL с поджимным шариком (с сухим затвором), показали себя неплохо, но устанавливали только в системах дренажа кондиционирования. Объемы аварийного перелива, думаю, не для них

(IMG:https://dl.dropboxusercontent.com/u/7424076/Wrk/Brand/Brand/Teplokrat/Site/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE/2015-10-21%2009.40.45.jpg)
26.02.16 - 16:04 #6433485
Pioneer1
посетители



kress13 Подключай только с разрывом струи через воронку.
26.02.16 - 17:51 #6433540
kress13
алкорайдер
спортсмены



Так, рибята, проясняю ситуацию: вот такой вот чудный рисуночек прямиком из пэйнта: (IMG:http://s011.radikal.ru/i315/1602/9b/7b7d209912e8t.jpg)
Это туалет, в нем над унитазом, в нише, будет висеть небольшой бак на 100л, набор будет идти через поплавок, так что поток будет явно небольшой. Вот такой бачок: (IMG:http://s016.radikal.ru/i335/1602/10/1945c48f8e11t.jpg) в отверстие буде вставлен 1/2" штуцер поплавка, рядом 3/4" выход на перелив. Планировал на перелив трубу м.п. 32мм. А это вот внутренности бачка унитаза: (IMG:http://i023.radikal.ru/1602/f6/ba8f23067b2at.jpg)
По середине видно трубу перелива 50мм диаметром, а сбоку бесхозное отверстие, куда можно теоретически завести эту трубку перелива, как раз и разрыв струи будет. А то, как можно видеть на рисунке, там и места нет (в отличие от этих ваших просторных помещений в частных домах :) ) куда можно воронку затулить. Да и колхозно же будет. Есть еще варик просверлить стенку направо, там кухня и попаду точно под раковину, можно будет к сифону кухонному подключиться. Но там, правда, к сифону уже подключены стиралка и посудомойка. Вот не знаю, есть ли сифоны на три дополнительных подключения?
Короче, варианта видимо два: либо в бачек унитаза, либо на кухню к сифону. Хотя, у человека до этого десять лет простоял бак вообще перелива и не было никаких проблем, но то делали какие-то непонятные мастера, а я хочу сделать технически грамотно и красиво :huh:
26.02.16 - 18:32 #6433554
mxkmaster
посетители



Игорь, попробуйте обратиться к коллеге novoros.info Он профессионально изготавливает накопительные баки для воды. И в частности может подсказать, как организовать грамотно перелив. Но я вам и так скажу, что вы и сами на верном пути :)
26.02.16 - 18:52 #6433561
Pioneer1
посетители



kress13 трубу м.п. 32 меняй на канализационную 32 - углами все можно хорошо подогнать, а вот работать с ней будет проще, да и пропускная способность лучше.
Ищи хороший качественный поплавок, в продаже куча хлама, которая подводила людей.
В кухню не выводи - к сифону подключать не стоит. Смысл перелива не только спасти от малой протечки поплавка, но и при полном выходе его из строя - кухонный сифон с этим не справится, инсталяция - может быть, но стоит вентиль перед баком поджать и обеспечить малый расход при заполнении.
Кнопочки вакуумные на Грое класно работают.
26.02.16 - 19:21 #6433575
funtik
посетители



квик стоп не плохие поплавки
вот такой http://www.emkost.ru/products/poplavkovyj_klapan_Quickstop
26.02.16 - 19:35 #6433579
Pioneer1
посетители



А мне такие не понравились.
26.02.16 - 19:56 #6433587
funtik
посетители



на вкус и цвет... кому что нравится)
26.02.16 - 20:18 #6433595
novoros.info
посетители



QUOTE (kress13 @ 26.02.16 - 08:52)
Парни, а как нормально подключить перелив накопительного бака? В канализацию вообще насколько нормально подключать через сухой завтор? С точки зрения всяких бактерий из канальи. Может в бачок инсталляции вывести этот перелив? Возможность (в виде лишнего отверстия сбоку) есть.

Выводи как можно большим диаметром (25-32 )в бачок инсталляции.
Будет работать нормально.

КвикСтопы - отличные запорные системы, но.. есть один момент (как говорится, читайте матчасть..) на малых давлениях запирания не происходит.. Потому что, схема запирания - мембранная. В квартирах, в момент подачи (отключения) давления возможно переполнение накопительной емкости..

QUOTE
kress13 трубу м.п. 32 меняй на канализационную 32 - углами все можно хорошо подогнать, а вот работать с ней будет проще, да и пропускная способность лучше.
Можно 32PN10 взять.. И диаметр большой и спайка трубы намертво..

QUOTE
А вообще вопрос интересный, у меня перелив в каналью без гидрозатворов, запаха и близко нет, но предохраниться пожалуй не помешает
запаха может и не быть, а вода в баке будет "цвести" зеленью.. В любом случае, это не самый хороший вариант. Подсос воздуха из трубы будет в любом случае (уменьшение воды в баке).. А потом как этой водой умываться...????
26.02.16 - 22:15 #6433678