главная форум чат фотогалерея ресурсы новости календарь игротека поиск почта


  ответить | новая тема | опрос

> Надо найти реле/контактор, кто знаком с электрикой?
Барменчик
посетители



Имеется компрессор от сплит-системы потребляющий примерно 10А и пусковой ток порядка 30-35А. Он коммутируется контактором, управляемым сигнальным напряжением 12VDC. Родной контактор сгорел и стоит задача его заменить чем-либо аналогичным. Т.е. при подаче на обмотку катушки 12 вольт, она срабатывает и замыкает цепь компрессора с мощностью 2 кВт.
Пока ничего найти не удаётся. Элемент уже не торт. Там есть реле автомобильное на 12В, но контактная группа рассчитана тоже всего на 14В хотя допустимый ток в пределах 30А. Есть ещё другое реле с подходящей контактной группой, но катушка не подходит - она на 220VAC. Есть идея собрать схему из 2-х реле чтобы первое включало второе, а то, в свою очередь, запускало компрессор. Но есть сомнения в надежности контактной группы первого 12-вольтового реле. Тут мнения разделились на тех кто считает что ничего страшного не будет, и тех кто говорит что при высоком напряжении на контактной группе они могут при срабатывании привариться друг к другу и реле перестанет разъединять цепь.
Основная проблема ещё и в том, что вся эта конструкция находится в наружном блоке сплита, доступ к которому производится исключительно с автовышки, каждый вызов которой обходится 1500 рублей. Поэтому есть желание чтобы вся эта конструкция обладала хотя бы расчётной надежностью. Как-то так.
Кто-нибудь может помочь советом где подобный девайс можно поискать или как быть?
Заранее спасибо
29.10.13 - 18:51 #5787876
kollaps
посетители



твердотельное реле?
http://kipservis.ru/tti_prd.htm
29.10.13 - 19:50 #5787954
novoros.info
посетители



Да ему нужен геркон управляемый 12В на замыкание цепи контактора 220В..
29.10.13 - 19:52 #5787960
Барменчик
посетители



Честно говоря я не знаю что значит твердотельное и какие они ещё могут быть. А так, да, наверно твердотельное
29.10.13 - 19:53 #5787961
Технический Директор
посетители



QUOTE (Барменчик @ 29.10.13 - 19:53)
Честно говоря я не знаю что значит твердотельное и какие они ещё могут быть. А так, да, наверно твердотельное

Симистор выйдет значительно дороже чем обычный контактор.
В КИПсервисе если не сможешь подобрать нужный тебе, я очень удивлюсь.
29.10.13 - 20:00 #5787967
Барменчик
посетители



КИПсервис это где?
29.10.13 - 20:30 #5788003
Технический Директор
посетители



29.10.13 - 20:39 #5788021
циник
посетители



да делай из двух реле.
первое, двенадцативольтовое, коммутирует то, что будет запускать сам компрессор...
Только подбери по требуемой мощности и габаритам (чтоб влезло :))
29.10.13 - 21:20 #5788083
Барменчик
посетители



там места столько что самому влезть можно :D :D
29.10.13 - 21:22 #5788088
funtik
посетители



там стояло скорее всего стандартный контактор . Просто заказать новое да и все. Их ща полно в магазинах. С катушками управления 12 вольт. Какое там стояло???
сфоткай его. или маркровку напиши. Колхозить не стоит, темболее обычный простой контактор не дефицит.

www.etm.ru на кутузовской 117 любое нужное привезут . Ничего сложного.
29.10.13 - 21:40 #5788114
KNV
засранцы



Реле, даже соответствующее по току вместо контактора ставить нельзя. Если положение безвыходное, надо применить связку реле 12В +контактор 220В(можно обойтись очень дешево).
А вообще что за тип контактора? Что значить контактор "сгорел"? Если навернулась катушка, то они обычно продаются и меняются отдельно, правда продавцы не любят об этом упоминать... во всяком случае в каталогах катушки для контакторов (на разные напряжения, кстати) - отдельные позиции.
29.10.13 - 23:41 #5788232
Eridan
посетители



QUOTE (Барменчик @ 29.10.13 - 18:51)
Имеется компрессор от сплит-системы потребляющий примерно 10А и пусковой ток порядка 30-35А. Он коммутируется контактором, управляемым сигнальным напряжением 12VDC. Родной контактор сгорел и стоит задача его заменить чем-либо аналогичным. Т.е. при подаче на обмотку катушки 12 вольт, она срабатывает и замыкает цепь компрессора с мощностью 2 кВт.
Пока ничего найти не удаётся. Элемент уже не торт. Там есть реле автомобильное на 12В, но контактная группа рассчитана тоже всего на 14В хотя допустимый ток в пределах 30А. Есть ещё другое реле с подходящей контактной группой, но катушка не подходит - она на 220VAC. Есть идея собрать схему из 2-х реле чтобы первое включало второе, а то, в свою очередь, запускало компрессор. Но есть сомнения в надежности контактной группы первого 12-вольтового реле. Тут мнения разделились на тех кто считает что ничего страшного не будет, и тех кто говорит что при высоком напряжении на контактной группе они могут при срабатывании привариться друг к другу и реле перестанет разъединять цепь.
Основная проблема ещё и в том, что вся эта конструкция находится в наружном блоке сплита, доступ к которому производится исключительно с автовышки, каждый вызов которой обходится 1500 рублей. Поэтому есть желание чтобы вся эта конструкция обладала хотя бы расчётной надежностью. Как-то так.
Кто-нибудь может помочь советом где подобный девайс можно поискать или как быть?
Заранее спасибо

Алексей, не переживай...
Я так запускал HITACHI 24 ( заказчик сменил модель сплита ) - реле внутреннего блока подавало 220 В на катушку контактора, который я поставил во внешнем блоке. А контактор включал компрессор.
Во внутреннем блоке стоит реле 12V DC / 20А 250VAC, а катушка контактора потребляем миллиамперы...

Контактор с управлением от 12 В попробуй глянуть у Легранда или Шнайдера,
30.10.13 - 17:06 #5789079
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

Topic Options ответить | новая тема | опрос