доброго всем времени суток! вот такая проблема есть - в системе (рефки) фреон R22, заказать его не получается, есть в наличии фреон R417а, можно ли для пополнения использовать для пополнения системы? (обязательна ли замена масла? перенастройка трв?)
09.02.15 - 18:08 #6190015
друид
автофорумцы



Это проблема. Насколько я знаю, фреоны не смешивают ( из-за разной температуры закипания хладагента). Надо будет полностью откачать R22, и только тогда заправлять R417a.
Опять-таки, в этом случае будет много неприятных сюрпризов ( в виде регулярно забивающихся фильтров перед ТРВ). Кроме того, могут потечь сальники по всей системе.
Само собой сменить масло в компрессоре.
Если есть возможность не переходить на другой тип фреона - работать на R22.
Неужели появились проблемы с заказом этого фреона?
09.02.15 - 20:04 #6190103
Enginer
автофорумцы



С 2010 года прозводство R22 прекращено.

Состав R417 / двухфазное вещество . 50% Pentafluoroethane R125 + 46,5 % R134A + Butan.
Состав R22 / Chlorodifluoromethane 100%

В некотрых портах заказать можно Recovery Refrigerant - т.е то, что ктото сдал при замене фреона в системах. около 1700 долл. 57 л бутылка
Хотя странно что за 4 года не заменили фреон в системе.


На ревках придется менять шкивы, может конечно и обойдется, но нам пришлось.....

Друид прав, разнве параметры кипения.... гдето на 2 бара ниже точка кипения для кондиционера.... было 4,0 - 4,5 бара, а теперь около 2,0-2,5 при полной нагрузке....
.... на рефке сейчас схожу в машину гляну....
сейчас 0,2 на всасывании

.P.S.
Перед заправкой систему свакуумировали.
Ничего нигде не потекло и все работает, масло просто поменяли чтобы было свежее, но тот же сорт масла остался..
09.02.15 - 21:29 #6190174
Titan
мобильный
модэры



Смешивать однозначно нельзя. Только полная замена, но лучше все-таки попробовать достать R-22. Потом стоять раком, настраивать и не дай бог какие-то последствия. :(
09.02.15 - 23:47 #6190295
друид
автофорумцы



А что за ситуация? Если все хорошо и уровень держится - то фреон как правило необязательно добавлять.
На такие вещи, как смена фреона необходимо одобрение суперинтенданта, причем в письме, а не по телефону.
В 2013 году в Стамбуле брали R22, проблем не было. Вероятно, запасы заканчиваются.
10.02.15 - 06:56 #6190378
lexik462
посетители



печально :(, я надеялся обойтись "малой кровью"...
- "странно что за 4 года не заменили фреон в системе" - судно работало в африке накопителем, потом перегнали в европу, стояло два года без дела, решали, "на иголки" или в работу, соответственно, все затраты на него были сведены к минимуму...
- "Если все хорошо и уровень держится - то фреон как правило необязательно добавлять." -утечку устранили (надеюсь!), но R22 осталось 10 кг :(
спасибо всем за ответы! завтра будем звонить "в контору", посмотрим, что скажуть...
10.02.15 - 20:24 #6191108
друид
автофорумцы



Я понимаю твою ситуацию. Судно готовится на продажу.
Такой вопрос - в системе кондиционирования воздуха какой фреон используется? Если R22, то в крайнем случае брать оттуда.
Это не выход, но чтобы не пропала провизия можно и на такой вариант пойти.
10.02.15 - 20:27 #6191112
dasb
посетители



Так а в чем проблемма купить r22?

Тыщи 3-4 по лету 13.6килограммовый балончег у нас в городе был.

Ан нет сцуко подорожал... гребаный доллар. Ужжо 5750р (ну там еще вроде как -10%)
10.02.15 - 22:05 #6191189
lexik462
посетители



в кондишке - 417а.
"Тыщи 3-4 по лету 13.6килограммовый балончег у нас в городе был" - за 4000 я бы купил за свои деньги, только как доставить из Новоросса на борт? скоро старпом на пароход будет ехать, попрошу что бы прихватил пару баллонов ;)
11.02.15 - 01:17 #6191321
Enginer
автофорумцы



Вот кстати в Тему Кому интересно :

Сегодня получили свежие новости с распоряжение собрать данные для нового этапа. Может это поможет в разговоре с компание, т.к может так случится, что на R22 просто порчей продуктов не обойдется.......

QUOTE

Prepare for a low GWP future
New F-gas regulation starts in the EU- January 2015
All vessels today have requirements for refrigeration on-board. The following paper states how, and what will be restricted.
The Council of the European Union has passed the revised F-gas regulation into law, and this will change the refrigeration business, as we know it today. These regulations are specifically designed to reduce the use of Fluorinated Greenhouse gases (F-gases, or HFC’s). The aim for the regulation is to protect the environment by reducing the amounts of HFC’s (HydroFlouroCarbons) leaking into the atmosphere and contributing to the Global Warming / Greenhouse effect. The way the regulations are weighted against high-GWP refrigerants, means that R-404A and R-507 will be the two refrigerants worst hit – R-404A is today the most used refrigerant on sailing ships.
What will happen?
In the EU, a quota-system will be introduced, limiting the amount of high-GWP refrigerants placed on the market. This will affect all the EU countries, and ships carrying an EU flag. The fluorinated refrigerants (HFC’s) will be subject to import control based on each substance’s GWP, recalculated to CO2 equivalents. In other words, the lower the GWP the more kg’s can be placed on the market.
HFC’s with a GWP of 2 500 or more will be prohibited from January 1, 2020 in new systems and for topping up of existing systems. Reclaimed and recycled refrigerants will be permitted to be used for existing systems until 2030. (HFC refrigerants with GWP above 2 500 are R-404A, R-507, R-422D and more.)
When will this happen?
The new regulation will come into force on January 1st, 2015. This means that there is a cap on import and production of HFC’s, which will not have any dramatic effect immediately. However, in the years to come there will be a reduction in the amount of HFC’s being made available in EU. In 2015, the amount of HFC’s will be capped at 2009 – 2012 average volume of CO2 equivalents. From 2016 until 2030 there will be a stepwise reduction according to below graphs. In other words the EU is aiming to reduce the amount of greenhouse gases from 100% in 2015 to 21 % in 2030.
Phase out
R-22 – Jan.2010
R404A  - Jan 2020
Will this be valid for any size system?
Yes, this is not a matter of system size, but the fluorinated gas itself. The amount of HFC refrigerant that is placed on the market will be limited in EU.
Getting ready for the low GWP future
The new F-gas regulation will apply from 1 January 2015, and it will affect all of us in one way or another. Do not panic, and do not ignore it. The big quota reduction comes in 2018, and the ban for R-404A in new systems comes in 2020, simultaneously with the ban on using Virgin R-404A to top up existing systems. For those who completed R-22 retrofits and thought they could sit back and relax now, I am sorry; there is a new refrigeration related challenge coming up very soon.
The EU has taken a leading role in reducing the global greenhouse effect, and it is very likely that other nations will follow in the same footsteps. It is a natural development, and the UN supports it. Denmark, Australia, Austria, Norway and Spain have all introduced Carbon Tax on the HFC refrigerants to force systems being leak checked and repaired. Even if Australia retracted the carbon tax for Synthetic Green House gases (HFC) with effect from July1, 2014, they are still working to lower the HFC emissions. The cost implications of the carbon tax for the Australian nation was too high, reducing Australian export industry’s competitiveness.
Late 2013, an agreement was made between US and India to support global phase-out of HFC’s.
It is obvious in what way development is moving, and there is an international unity that reduction of greenhouse-gas emissions is urgent and must be moved up the priority ladder.

What comes next
With the phase out of the high GWP HFC’s we need to look at the options to replace them. CO2 is environmental superclass, but system price tend to be 2 or 3 times higher than for a similar capacity HFC system.
Ammonia is an option, but there is limited knowledge and experience among operators and has higher system cost as well.
Hydrocarbons are another option, which are highly flammable and introduces some challenges on board.
Many chemical manufacturers are running their R&D departments on overtime / high gear now, to have good solutions available when the shortage of HFC’s kick in. Testing indicates that the most popular ingredients are HFOs (HydroFluoro Olefins) and R-32 (both flammable but with very low GWP), possibly in combination with some of the above-mentioned options.
One thing is for sure: These new refrigerants will be expensive, the easy days are over and the cheap prices for today’s refrigerants will soon be history. In order to keep the same expenditure for refrigerants in the future, the present leak rates will need to be reduced by some 50 – 90 %. In which case a lot has been achieved to protect the environment.


Prepare for a low GWP future.
Svenn Jacobsen
Technical Product Mgr. Refrigeration
Wilhelmsen Ships Service
11.02.15 - 01:19 #6191322
трайдент
посетители



Приходилось добавлять 22 в систему с остатками 413.
Прокатило.
11.02.15 - 07:27 #6191340