Может кому пригодится.
В новой многоэтажке на пр. Дзержинского 221а в квартире меняю трубы отопления, смонтированные застройщиком. Несколько раз слышал от жильцов, что они текут. Новый дом, 2-3 года система в работе, материал трубы и фитинги Валтек - на первый взгляд. В районе подключения радиатора - на 2-х радиаторах в квартире видны были подтеки, ну не беда - подтянуть бы гайку и все ок - подумалось. Сняли радиаторы, вскрыли стяжку, достали трубы и фитинги. Картина маслом (пс. сори за качество фото):
1. Фитинг подключения труб к радиатору
(IMG:https://img-fotki.yandex.ru/get/1025287/48814781.1/0_15fcbc_4a0cf733_XL.jpg)
IMG_20180403_211902.jpg Уплотнительных резинок нет - это фитинг для ПЕКС и ПЕРТ однослойных труб, для МП он не особо подходит, т.к МП трубы менее пластичны. В общем первую причину нашли быстро.
2. Пресс углы на выходе из стяжки (тройник мы не стали искать, т.к там ситуация 100% идентична):
(IMG:https://img-fotki.yandex.ru/get/1016661/48814781.1/0_15fcbd_2b4076d5_XL.jpg)
IMG_20180403_212057.jpg Здесь угол (блестящий) из стяжки и муфта НР латунь моя - для образца. Фотки не супер, но в общем картину видно.
Здесь проблема в следующем - при обжатии гильзы пресс инструментом, муфта по линии обжима должна иметь диаметр 16,2 - 16,5мм, на углах из стяжки - 17 - 17,5мм. Визуально защип не четкий, труба вращается легко, хотя Валтек жмется с хорошим усилием из - за толщины гильзы и труба потом прокручивается тяжко.
В общем если бригада с этим инструментом побывала и в других квартирах - то проблемы будут обязательно в ближайшие годы.