2mxkmaster: да, конечно, там ничего сложного. 2blaz: странно. обычно этим грешит именно СЭС при сдаче городской воды. СЭСу её хоть "из лужи" назови, они все равно поймут что это водоканала вода и покажут полное соответствие нормам - проверено. А вот при сдаче Водоканаловской воды в Инвитро они как раз показали превышение по нитратам, железу и бактериям - и тут же сказали, что в суде выступать не будут и эти результаты "для вас, не более". И я склонен верить. Но была и обратная ситуация. Первый анализ СЭСа и повторный анализ Инвитро по отдельным позициям отличался в 5-7 раз. Запросил у Заказчика 3-й, контрольный анализ.. А по поводу накипи - допустимое значение по ГОСТУ 7 (семь!) единиц и накипи будет просто уйма! И это будет соответствовать САНПИНу :) Но при установке системы умягчения технологи стремятся к 1.5 (!) единицам, а дальше уже сам потребитель определяет насколько ему комфортно такая мягкая вода и регулирует байпасами. И кстати гидрокарбонаты дают налет очень похожий на налёт от жесткости, вот только умягчением не убирается и в анализах зачастую не фигурирует. По "железу из города" - городская вода отличается цикличностью подачи. И "первая партия" всегда очень грязная и в ней можно наловить что угодно. Это как раз можно наблюдать на накопительных ёмкостях - они по мех поплавку запускают ту самую "первую партию" которая уже отстаивается в виде значительного осадка. А в лабораторию сдается уже слитая вода. Потому на городскую воду и ставим засыпку не Ecoferox, а SuperFerox. Они по описанию действуют одинаково, но СуперФерокс залп "первой партии" держит намного лучше |