QUOTE (VOLTA @ 03.02.11 - 06:30) | QUOTE (wolk @ 03.02.11 - 01:40) | никогда, т.к. в домах с центральным отоплением нет шахт под вытяжку для котла, которые делаются, в свою очередь, по соответствующим ТХ. |
сейчас котлы идут с вентилятором, вытяжка-просто труба с насадкой типа искрогаситель и все
|
QUOTE | котел с принудительной вытяжкой, выводится просто на улицу. |
народ, не гоните, потрудитесь почитать, либо спросить газовиков перед тем как писать чушь. сюда (кратко)QUOTE | 4. Требования к дымоходу. • Газонепроницаемость. Не допускается проникновение продуктов сгорания в помещение котельной. • Размеры вытяжного отверстия для дымохода должны быть не меньше, чем площадь дымохода агрегата, однако ориентировочно можно пользоваться следующими соотношениями: мощность котла (кВт)/ диаметр дымохода (мм): 24/120, 30/130, 40/170, 55/190, 80/220, 100/230. • Верхний срез дымохода должен быть не ниже конька крыши, чтобы обеспечить полноценное удаление продуктов сгорания топлива и предотвратить подсос воздуха через него. |
а теперь представьте, что котел нужно поставить на 3-м этаже 9 (или 12) этажки. Не знаю точно действуют сейчас именно он или нет, но думаю сильного отличия не произошло, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СНиП 2.04.08-87*:
QUOTE | ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
1. Отвод продуктов сгорания от бытовых газо вых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
2. В существующих зданиях при отсутствии дымоходов допускается предусматривать устройство приставных дымоходов.
3. Допускается присоединение к дымоходу отопительной печи периодического действия газового водонагревателя, используемого для горячего водоснабжения, или другого газового прибора, не работающего непрерывно, при условии разновременной работы и достаточного сечения дымохода для удаления продуктов сгорания от присоединяемого прибора.
12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 мот конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 мот конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается. |
to Novoros
QUOTE | возможно ли отказаться,отрезать отопление в квартире.и поставить себе свой котел и топить сколько захочешь и за меньшие деньги. |
Да, но только электрический, если найдешь проточный мощностью менее 5 кВт
|