АААА!!!!!! :o :angry: :( Я же предупредил... ничего кроме шайб EPDM, а вы тут про термошайбы!!!!!! На термошайбах полиуретановая проложка, со временем ссохнется и будет протекать. Скажите продавцам спейсер, и вам могут сунуть как резиновую так и силиконовую шайбу. ТОЛЬКО ЕПДМ !!!!
https://youtu.be/YF3Cii8-SskВот на видео термошайба. Обратить внимание на то, что на видео "джамшут" делает ПОЧТИ верный монтаж - просверливает поликарбонат сверлом большего диаметра чем саморез (мин. на 4мм), но он гад, просверлил только верхнюю стенку, а надо и нижнюю тоже.. Делается для того, что б во время расширения, поликарбонат не упирался в саморезы, а джамшут думает что сверлит только под кромку термошайбы )))). Почему я ещё написал ПОЧТИ правильно, в чём ошибка? Ошибка в том, что он металлическую трубу сверлит тогда, когда поликарбонат уже лежит! При таком монтаже, металлическая стружка останется в сотах, со временем поржавеет и вид будет не очень. Плюс, сверлить таким методом да ещё и дрелью опасно, бывает что она соскочит с самореза и - дырка в поликарбонате обеспечена.
Я пользуюсь следующей последовательностью:
1) обклеивание трубы самоклеящейся лентой.
2) нанесение разметки на трубу, мест где надо сверлить
3) сверление отверстий для саморезов. Сверлятся все отверстия. Сверлить именно саморезами, которыми будет происходить крепёж. Что б сразу сами под себя нарезали резьбу.
4) укладка соеденительных профилей. Предпочитаю пользоваться "разъёмными" соеденителями - меньше шансов на протекание, так как есть возможность силиконить перед закрытием крышки. Но такой принцип чуть сложнее, так как соеденения должны проходить НА трубе, а это в свою очередь точность во время сварки конструкции.
5) укладка поликарбоната
6) сверление поликарбоната, сквозь него видно где на трубе отверстия.
7) снятие верхней защитной плёнки и крепёж. Плёнку стоит снимать постепенно по мере крепления. Чуть стянул плёнку, прикрутил ряд саморезов, и т.д.
П.С. нижнюю защитную плёнку снимать непосредственно перед укладкой. Торцы, заклеивать заблаговременно, на земле.
Для забора, герметическую ленту можно не ставить. Нюанс - на верхней стороне, на торцевой планке, не надо сверлить вент. отверстия. А вот перф.лента по нижней стороне важна. На торцевой планке сверлятся отверстия ф3-4мм с шагом 15-20 см, для облегчения оттока конденсата. Важно - надеть торцевую планку не до упора, а так, что б между планкой и перф. (герм.) лентой, оставался зазор 3-5 мм. В нижней части поликарбоната это обеспечит отток конденсата из сот к просверленным отверстиям в торцевой планке. В верхней части, вентилирование.
Если хочется настоящего качества поликарбоната, фирма "Poligal" - эталон. А так, в бюджете - "SELEX" сойдёт.
Что касается УФ, не думаю что для забора эта тема актуальна. Другое дело для навеса.
А если коснуться темы для навеса, то тут помимо описанных мной в верхнем посте, есть ещё 1 важная деталь - проложка между металлом и поликарбонатом. Этакая самоклеящаяся лента. Необходима что б уменьшить хруст поликарбоната во время перепада температур. Зачастую если её и ставят, то пользуются полипропиленкой. ИМХО - недолговечная штука, так как быстро ссыхается и рассыпается. В идеале поставить из пробкового дерева, дорого, но качественно.